[CT-4222] Calibración de la curva tiempo-corriente de un Relé Direccional de Sobrecorriente CR-11 de ABB

Daniel Serres serres3 en cantv.net
Dom Nov 14 13:38:20 VET 2004


Título: Calibración de la curva tiempo-corriente de un Relé Direccional de
Sobrecorriente CR-11 de ABB
Autor de la síntesis: Daniel Serres

Los relés direccionales de sobrecorriente, son dispositivos de protección
que además de tener un relé de sobrecorrientes, en la mayoría de los casos
electromecánico, también poseen una unidad direccional, que se encarga de
bloquear el circuito de disparo, en el caso que la falla ocurra hacia
"atrás" del relé. Esto significa, que este dispositivo sólo actuará en una
dirección seleccionada.

Estos relés, vienen calibrados por el fabricante, quien realiza una serie de
pruebas para garantizar el funcionamiento óptimo del dispositivo, mas es el
usuario final quien debe realizar un conjunto de pruebas de Aceptación. 

En el caso de que las pruebas de aceptación no se cumplan o se detecte
malfuncionamiento por parte del aparato,  se debe calibrar el dispositivo.
 
Las calibraciones necesarias para el funcionamiento controlado de un relé de
sobrecorriente direccional comprende desde la realizada a la unidad de
sobrecorriente hasta la unidad instantánea, sin embargo una de las
principales es la de las curvas tiempo-corriente.

Esta calibración se lleva a cabo por medio del desplazamiento del imán
permanente de la unidad de sobrecorriente, que se encarga de frenar el disco
de inducción para así obtener un movimiento controlado del mismo y a su vez
poder discriminar el tiempo de actuación de manera confiable.

Otra manera de calibrar el movimiento del disco y con ello la curva
tiempo-corriente, es por medio de el ajuste de tensión del resorte, quien se
encargará de dar más o menos resistencia al movimiento del disco, según sea
la tensión aplicada.

Para el caso del relé CR-11 de ABB, se debe ajustar correctamente el valor
de corriente equivalente a 1.3 veces el valor del TAP, ya que éste es el
valor que el fabricante diseñó como referencia del error en las curvas
tiempo-corriente y por ende un gran error en ese valor implicará un error
inaceptable en todos los puntos de operación del relé.

Todos estos ajustes y calibraciones deben ser comparadas con algunos puntos
de la curva tiempo-corriente suministrada por el fabricante para así obtener
un comportamiento predecible dentro de los valores de tolerancia dados.


FUENTE:

http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/scot229.NSF/VerityDisplay/3A4F8338CC9E6A4
585256EAC006CE9D0/$File/IB41-131q%20%20%20%20%20%20%20CR%20CRC%20%20CRD%20CR
P%20CRQ.pdf

Consultado el 12-11-2004




Más información sobre la lista de distribución CT4222