[CT-4222] Principio de funcionamiento del relé de protección diferencial de transformador, MRD1-T.

Diego Ramírez diegoramirezusb en yahoo.es
Lun Nov 22 04:53:57 VET 2004


TÍTULO: Principio de funcionamiento del relé de
protección diferencial de transformador, MRD1-T.
Autor de la síntesis: Diego Ramírez.

La protección diferencial es una protección
estrictamente selectiva de un elemento y se basa en el
principio de la medición de la corriente en los lados
de entrada y salida del elemento que se protege. 

Distinguir entre fallas internas o externas a una zona
de protección es el propósito principal de la
protección diferencial.

La zona de protección, donde estará el transformador
de potencia, está delimitada por el área entre los TC
de entrada y salida del relé.

Para discriminar entre fallas internas y externas, el
relé comprueba constantemente si la corrientes en el
lado de la entrada coinciden con las respectivas
corrientes en el lado de salida. Cualquier diferencia
puede sugerir una falla interna, ante la cual, la
protección debe actuar luego de sobrepasar un umbral
establecido. Particularmente en el caso de los
transformadores, se hace necesario tener en cuenta la
relación de transformación y el grupo de conexión a
fin de que las cantidades y las fases puedan
compararse.

Estabilización

Algunos efectos, especialmente los procesos dinámicos,
pueden causar que la diferencia de la corriente
establecida se incremente, incluso si no existe un
fallo interno. Se hace necesario tomar medidas
especiales para detectar acciones de conexión,
saturación del transformador de intensidad o para
contrarrestar los errores causados por la acción del
conmutador de tomas del transformador.

Estabilizar significa siempre que la corriente de
arranque o disparo se eleva y, como resultado de esto,
el relé diferencial se vuelve más insensible, si bien
nunca queda totalmente bloqueado. En el MRD1, se
calculan dos cantidades independientes de
estabilización a partir del “análisis de la onda
fundamental” y el “análisis de la onda armónica”

Característica de la disparo

Del análisis de la onda fundamental se obtiene una
corriente de estabilización Is.  A partir del análisis
de la onda armónica, se calcula también un factor de
estabilización m para la situación actual. Is y m
estabilizan cada uno de ellos al relé de forma
separada uno del otro, pero nunca tienen un efecto de
bloqueo completo. Ambas cifras de estabilización
juntas definen el valor de arranque en la
característica de disparo. El parámetro Idiff, que es
adicionalmente ajustable y que tiene un alto valor
fijado (Idiff >>) es un elemento diferencial de alta
corriente. El valor de ajuste no está sujeto a la
estabilización y especifica la corriente diferencial
más alta que se permite.

 Procedimiento de disparo

El programa de protección y el Procesador de Señal
Digital facilitan una corriente diferencial. El
disparo tiene lugar cuando el mecanismo de protección
comprueba que la corriente diferencial calculada está
consecutivamente tres veces, dentro de los límites de
disparo. A fin de evitar que la condición de
energizado se reposicione demasiado rápidamente, está
programada una histéresis del 75%. Esto quiere decir
que una corriente diferencial calculada deberá ser,
por lo menos, un 75% menor que el valor de disparo de
la característica actual con el objeto de que la
condición de energizado pueda reponerse. El tiempo
total de disparo del relé es inferior a 35 ms.


FUENTES:
http://w3.avkseg.com/doku.pdf/htl/mrd1_t/mrd1_t_es.pdf
 (Páginas 8-12)
(consultada el día 19/11/04)



	
	
		
______________________________________________
Renovamos el Correo Yahoo!: ¡100 MB GRATIS!
Nuevos servicios, más seguridad
http://correo.yahoo.es


Más información sobre la lista de distribución CT4222