[CT-4222] Características particulares de los transformadores de corriente

Nestor Garcia nestorblack en gmail.com
Jue Jun 23 10:36:28 VET 2005


       Cuando se realiza un proyecto, es de vital importancia que los
equipos que se instalan sean útiles durante toda la vida operación y
no sean necesarios  cambios de aparatos los primeros años de
funcionamiento. Es por esta razón que las características de los
equipos que se van a instalar deben cumplir con ciertos requerimientos
de modo que cumplan la función para la cual están siendo usados. En el
caso de los transformadores de corriente, surgen dos posibles
criterios de selección de acuerdo a la función que estos van a tener
antes corrientes de falla: uno como transformador de corriente de
medición y el otro como transformación de corriente de protección. El
transformación de medición se diseña de modo que ante corrientes de
falla se sature de manera de proteger los instrumentos que se
encuentran alimentados por el, en este estado la medición es errónea.
Por otro lado el transformador de corriente de protección esta
diseñado para que el efecto de la saturación no se observe ante
corrientes de varias veces la nominal para así evitar errores en la
medición (reflejar correctamente la corriente) y ordenar la acción de
protección oportuna.

	Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que cuando la corriente
supera el codo de saturación la precisión cae, el transformador se
satura. Es por esto que el transformador de medición tiene que estar
cargado en su secundario a lo justo, si está menos cargado que su
prestación no saturara en forma que se espera, si está mas cargado
perderá precisión. Para el de protección, la carga debe ser mínima de
modo que cuando aparezca la corriente de falla el transformador aun no
este saturado y refleje sin errores la medición.